PLC继电器输出模块输出点接中间继电器线圈,由中继控制220V的真空电磁阀,输出点每秒输出4次信号,24小时连续工作, 输出模块输出点老是烧坏,在不换模块的情况下该怎么处理?应该加上什么保护,防止输出触点再次烧坏?
kakalu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 192 点
下载积分: 495 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2007-11-01
最后登录: 2024-11-08
查看kakalu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-11 14:04
线圈那里加个反向的大电流二极管比如FR607