PLC继电器输出模块输出点接中间继电器线圈,由中继控制220V的真空电磁阀,输出点每秒输出4次信号,24小时连续工作, 输出模块输出点老是烧坏,在不换模块的情况下该怎么处理?应该加上什么保护,防止输出触点再次烧坏?
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 746 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-09-23
最后登录: 2013-10-23
查看caizhihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-11 08:30
如是直流负载就在负载俩侧并联反向二极管,如是交流负载则在负载侧并联浪涌吸收器