PLC继电器输出模块输出点接中间继电器线圈,由中继控制220V的真空电磁阀,输出点每秒输出4次信号,24小时连续工作, 输出模块输出点老是烧坏,在不换模块的情况下该怎么处理?应该加上什么保护,防止输出触点再次烧坏?
王海fa
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2010-04-05
最后登录: 2024-11-20
查看王海fa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-10 17:36
当初该用晶体管输出的模块