wimpire
wimpire
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-03-18
查看wimpire的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-10 11:55
三菱伺服电机只能朝一个方向转,返回不了,该如何查,A1SD71  定位模块
系统原本是可以正反转的 梯形图读当前值有变化,电机就是不动
wimpire
wimpire
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-03-18
查看wimpire的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-10 13:19
程序有输出Y正转,是不是没送到定位模块
定位模块是完好的,拿其它机台试过的