电脑怎么跟台达变频器VFD015M21A通信不成功是什么原因?
显示信息为:你选择的通讯埠不存在,请确认通讯埠代码是否正确!

硬件连接,使用USB转RS485,型号为捷瑞2201A,与电脑连接后,经测量2201A的A,B端口,A为+,B为-,所以A端口接变频器的4(SG+),B端口接变频器的3(SG-)。

开始是手动设置,变频器设置:P88,通讯地址,01;  P89通讯传输速度,01(9600);P92,通讯数据格式,MODBUS ASCII ,数据格式《7,N,2》这样无法通讯,改用过自动也是无法通讯,
谢谢指教!
cc1002
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cc1002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-11 23:34
呵呵,是这样的?经过检查是USB转RS485转换器有问题!谢谢指教