再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-08 22:06
图片:
上图,看图说话~~!
在洋红色的云线框里那个是NO常开点是从断路器上取下。
电路这样设计有什么意义?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
xttogo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 459 个
工控威望: 871 点
下载积分: 3927 分
在线时间: 272(小时)
注册时间: 2007-07-03
最后登录: 2025-01-16
查看xttogo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-09 09:54
4楼  发表于: 昨天
只看该作者 | 小 中 大   1、因为二次回路的电源直接和一次回路的进线端并在一起,这样做的好处是,当断路器被断开时,原来的自保控制回路就断开了,在这起热继电器的作用。
2、另外,在断路器未闭合的情况下,二次回路也不会因为误操作而被闭合,起保护作用。

4楼的说得很详细很正确,我们公司很多进口的设备电路就是这样设计的。保护电路设计得非常棒,用几年下来基本没出过什么事故。