楼主  发表于: 2010-10-08 22:06
图片:
上图,看图说话~~!
在洋红色的云线框里那个是NO常开点是从断路器上取下。
电路这样设计有什么意义?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
tieyuannan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1957 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2010-10-11
最后登录: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-11 11:55
用来保护电机过载用,如电源用空开的主路需串热继,马达开关上的刻度盘可以根据电机容量及负载情况整定,马达开关合闸后它的NO辅助点闭合相当于热继的常闭点使用