我是一个菜鸟.我想请问三菱FX1N的PLC扩充摸组的地址编号是怎么排的.我用的是60MR的,输入是43点,输出是17点.那我再扩充的摸组地址我是怎么编,谢谢扩充的是一片16点输入,一片16点输出.
谢谢
分享
konev
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看konev的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-12-10 12:59
全看
|
小
中
大
楼主确定?FX1N-60MR的配置应该是36+24的
扩展的输入应该是X44~63,输出是Y30~47
分享
konev
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看konev的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2007-12-10 17:11
全看
|
小
中
大
我用的都是32MT或MR的,所以真没有碰到过首位不是0的情况。楼主可以试试啊,直接把第一个点和COM接上,监视一下哪个On就知道了。