gdworlf
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gdworlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-08 09:13
现PLC为CPU224,后接一数字量模块EM223(4入4出),然后接了两个RTD热电阻模块,现点数不够,需要再扩展一个EM223模块,我将它加在RTD模块后面,行不行?如果可行,地址应该是多少呢?另注:现在PLC运行中,无法停机!谢谢高手们不吝赐教,急!