楼主  发表于: 2010-10-08 09:13
现PLC为CPU224,后接一数字量模块EM223(4入4出),然后接了两个RTD热电阻模块,现点数不够,需要再扩展一个EM223模块,我将它加在RTD模块后面,行不行?如果可行,地址应该是多少呢?另注:现在PLC运行中,无法停机!谢谢高手们不吝赐教,急!

sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159236 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-10
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-08 11:59
可行。
地址顺着第一块EM223往下数,也就是I3.0/Q3.0开始算。