楼主  发表于: 2007-12-09 12:11
在编程是遇到问题,DPLSY指令分别控制YOOO和YOO1的脉冲输出,完成标志M8029只在YOO1脉冲发完时动作,Y000发完时不动作,DPLSY Y000和 DPLSY Y001是由M12和M13分别控制的,只使用一个M8029是不是不行啊?应该怎么解决??
sonmens
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sonmens的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-09 23:06
我也遇到了这个问题,我师傅教我用了一个笨办法,用一个延时继电器。