PLC运行监控时,有的程序执行起来没看到有输入,但是已经有输出了,
请问是输入时间太短导致的吗?
人眼能捕捉到的输入要大于多少秒啊?
指点下!!谢谢了
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-09 07:53
首先,你的输入信号运行时会接通的时间你应该知道的,很短的(只要大于一个扫描周期+输入端采集到时间)就可以被程序所用。但由于很短的时间,有这个信号,PLC采集到后还要经过通讯,把这个状态传到计算机,计算机收到后还要处理显示,你的眼睛还要能够识别到(大于你的视觉暂留时间)。