heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2007-07-07
最后登录: 2024-11-14
查看heweli888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-08 12:35
我有一台三菱PLC  FX-2N的,现在不知道怎么会所有的现场控制信号都不接收。监控强制输入也不行,但是输出端一切正常。机子也处于ON状态。请大家帮助解决一下
本人在此感谢了!
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2007-07-07
最后登录: 2024-11-14
查看heweli888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-08 12:56
本人已经解决了一部份。现场信号不接收主要是接触不好。但是不能够强制不知道是不是软件有问题了。还请大家继续支持。
2楼  发表于: 2007-12-09 08:56
谢谢大家,刚开始我直接用钳子短接的,没有输入,把我吓了一跳,以为是输入接口全烧掉了,没想到拿了根短接线压在端子上就好了,没想到端子上面的螺丝的导电性不是很好啊,但是我前一段时间还是可以在软件上强制的,也有可能是机子中毒的缘故导致软件损坏吧。
好了谢谢大家
3楼  发表于: 2007-12-11 19:15
哈哈告诉你们一个好消息,现在我把杀毒软件缷载以后,输入端强制就正常了。可以是杀毒软件的干扰吧
4楼  发表于: 2010-04-02 19:03
        
生活真他妈没意思,因为我生活腻了