我有一台三菱PLC  FX-2N的,现在不知道怎么会所有的现场控制信号都不接收。监控强制输入也不行,但是输出端一切正常。机子也处于ON状态。请大家帮助解决一下
本人在此感谢了!
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
xiugu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2007-01-10
最后登录: 2021-08-09
查看xiugu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-08 19:38
三菱的PLC在GX中不能强制X的,可以用短线直连COM端和需要检测的输入点,看有没信号来判断输入点有没问题,没问题那就是现场接线问题.