星三角降压启动,怎么测它的电流。
到电机的有6条线,测哪一条。
90KW我用钳型表测6条线中的任一条才80几A,
而进线有145A。哪个才是对的。??
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-06 12:36
三相平衡的话,随便测一根就行了。进线电流145安除以1.732不就是83.7安!