星三角降压启动,怎么测它的电流。
到电机的有6条线,测哪一条。
90KW我用钳型表测6条线中的任一条才80几A,
而进线有145A。哪个才是对的。??
分享
三好学生
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
150 点
下载积分:
1628 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2010-02-07
最后登录:
2013-09-12
查看三好学生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-22 20:15
全看
|
小
中
大
你可以测第一个接触器的线路,到电机的线路只测一根是错误的,应测同相的二根线,