最近从一正常运转设备的PLC(欧姆龙)上载的程序中,发现有一段程序用同一继电器的常开和常闭触点串联后驱动另一继电器,这可行吗?可它的确在运行。请指教,谢谢。
百度
苏州硫化机 油压机维修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2007-11-30
最后登录: 2024-11-28
查看百度的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-08 08:22
可以的,我们经常这样做。
目的就是断开这段程序。
也会常开常闭并联,目的为了短接这段程序。
你会问为什么不直接删除程序啊?
我删了程序 如果在改回来就不方便了。
这样改程序 最小程度上保护了原程序。