现在在做一台专机,需要输入 X447 以上点  输出Y347以上点 (不是实际点数是PLC的编号点)不知道如何选择合适的PLC 箱各位大侠赐教!实习期,以前除了FX系列没有用过其他系列的PLC  
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-06 13:22
Q的与FX也没有什么很大的分别,Q的只是是模块化结构,处理速度和I/O能力要比FX强大很多,而且要都可以在一个编程软件上实现,会FX的很快上手,去他的网站上查找就有资料,很多事情先不要要人家帮手,先自己想办法解决。

还有的一般的输入点我建议的还是选用QX42.
楼主留言:
恩谢谢你的建议  不过貌似A系列的会便宜很多耶 如果我不用什么特殊的模块 A系列应该更合适吧,主要是之前没接触过,现在有这方面的工程师带带该多好
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-06 13:39
只是A系列好像已经不推出了,以后要找配件就麻烦D。
或者你找代理商咨询下新推出的L系列PLC,他性能在Q与fx之间。
楼主留言:
哎呀 还有这玩儿 瞧瞧去瞧瞧去
3楼  发表于: 2010-10-10 23:27
按照你的系统,建议的使用L系列的比较好,虽然是新东西,我感觉还是比较容易上手,也是使用梯形图编程,模块也不少,价格的应该比Q的有优势,还要外加个触摸屏来监控和操作,价位应该会在3万以下.