急急急急 I/O点数太多如何选择合适型号的PLC
上一主题
下一主题
409357741
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看409357741的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-05 10:53
全看
|
小
中
大
现在在做一台专机,需要输入 X447 以上点 输出Y347以上点 (不是实际点数是PLC的编号点)不知道如何选择合适的PLC 箱各位大侠赐教!实习期,以前除了FX系列没有用过其他系列的PLC
分享
sl0301
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
348 点
下载积分:
834 分
在线时间: 223(小时)
注册时间:
2008-04-17
最后登录:
2024-11-22
查看sl0301的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-05 23:48
全看
|
小
中
大
看来要选Q02或者以上的PLC了,要是控制设备分布远的话,采用CC-Link远程IO模块了,这样布线比较方便了。
也可以采用多个PLC控制了,在用CC-Link网络连起来,选Q00或Q01就可以了,两种价格是一样的
楼主留言:
恩 Q00 Q001可以支持 2048个点 它们就是程序容量处理速度不一样而已, 主基板用Q312b 输出Y42P 64DC晶体管输出 输入模块用哪种好啊?
分享
sl0301
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
348 点
下载积分:
834 分
在线时间: 223(小时)
注册时间:
2008-04-17
最后登录:
2024-11-22
查看sl0301的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-10-07 19:36
全看
|
小
中
大
恩 用的Q01的,在装个CC-Link模块了,其他的可以用CC-Link远程IO了,最多可以扩展128站的,在控制柜上面在装个GT1000的触摸屏了,这样操作和显示可以做在触摸屏上面了。
这样安装也比较方便多了。 QQ: 114408107