大家好,我有一台台达的变频器型号是VDF-B-A 的键盘锁了,什么参数都改不了
00-02 厂家设00 08是锁参数 09是复原厂设定 10也是复原厂设定
00-07 密码输入,现00 改不了
00-08 现01 也是改不了
现在就是00-02数能改,改了输入还是08 有谁知道的,望解答一下,谢谢
分享
hardy_6817
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-04 10:46
全看
|
小
中
大
把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。