大家好,我有一台台达的变频器型号是VDF-B-A 的键盘锁了,什么参数都改不了
00-02 厂家设00 08是锁参数 09是复原厂设定 10也是复原厂设定
00-07 密码输入,现00 改不了
00-08 现01 也是改不了
现在就是00-02数能改,改了输入还是08 有谁知道的,望解答一下,谢谢
分享
xxmsql
工作踏实 埋头苦干 认真对待
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
164 个
工控威望:
631 点
下载积分:
3090 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-10-29
查看xxmsql的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-04 11:55
全看
|
小
中
大
按住ENTER ,一直弹出P00,就OK了
合作愉快!
分享
xxmsql
工作踏实 埋头苦干 认真对待
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
164 个
工控威望:
631 点
下载积分:
3090 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-10-29
查看xxmsql的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-10-04 11:57
全看
|
小
中
大
错了,是在P 状态下,一直按住ENTER,然后就可可以设置了!!