  大家好,我有一台台达的变频器型号是VDF-B-A  的键盘锁了,什么参数都改不了
00-02   厂家设00     08是锁参数  09是复原厂设定  10也是复原厂设定
00-07  密码输入,现00  改不了
00-08      现01    也是改不了
现在就是00-02数能改,改了输入还是08  有谁知道的,望解答一下,谢谢
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-04 20:08
以前用VFD-M时遇到过P76设为8就把键盘锁了,长按住ENTER ,一直弹出P00,然后到p76改下就可以了。
楼主看看楼上的,试试看,不行找台达客服。