小岩
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看小岩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-03 20:51
SMC的比例阀供电是24VDC,信号是0-5VDC PLC的DA模块给信号,供电的电源我直接用的PLC的24V电。现在工作正常。担心长时间用电PLC的24V电会不会受损。所以想用单独一路24V电来供电。问题就出来了,比例阀一共就三个点。也就信号电压和供电电压的负极是共用的。信号和供电不是一路供给的话会不会对比例阀产生损坏?


补充一下 我查了一下比例阀的供电 : DC24v 1.8w以下。 PLC的供电是DC24V 最大容量是460MA
现在给一个2DA模块供电和两个比例阀供电。怎么计算,(我不是电工,也不是专业做工控的,所以不会算),有会算的请帮肋哦
[ 此帖被小岩在2010-10-06 13:53重新编辑 ]
ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-11-14
查看ydc820的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-05 22:31
中间不加放大板你的模块迟早挂掉