laz7906
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 218 点
下载积分: 840 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2009-09-05
最后登录: 2024-12-18
查看laz7906的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-03 20:42
版主好,我用西门子300 PLC做了一套软件,CPU位313C-2DP站号为2;外联ET200M模块,站号为3,可送电后,一直显示SF,BF不停闪烁,和开机顺序有关吗,(先开ET200M,再开300PLC?),还是有其他原因,谢谢
pengxingcai
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pengxingcai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-09 09:39
在块下OB1空白侧点击右键插入新对象,建立OB80,OB81.OB83.OB84,OB85,OB86,OB87,OB121,OB122应该可行