regxu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 268 点
下载积分: 538 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2007-11-27
最后登录: 2024-11-27
查看regxu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-29 15:57
步进电机控制器上面有4个段子  ENV    +5v  DIR  CP   ,CP是脉冲   DIR换向,+5v是电源,我DIR端子无论加高电平还是低电平都不能能使步进电机换向,请各位大侠帮帮看看,你们是怎么做的
zhiguogai
infinit
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 167 点
下载积分: 757 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2009-11-06
最后登录: 2024-08-19
查看zhiguogai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-22 22:04
个人推测,你应该是使用plc发脉冲控制,然后没串接电阻直接接线,造成电压等级不匹配,端子烧毁