regxu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 268 点
下载积分: 538 分
在线时间: 347(小时)
注册时间: 2007-11-27
最后登录: 2024-12-27
查看regxu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-29 15:57
步进电机控制器上面有4个段子  ENV    +5v  DIR  CP   ,CP是脉冲   DIR换向,+5v是电源,我DIR端子无论加高电平还是低电平都不能能使步进电机换向,请各位大侠帮帮看看,你们是怎么做的
单恋的鱼
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 161 点
下载积分: 551 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2023-03-26
查看单恋的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-29 16:38
有可能是驱动器出问题了,还有可能是楼上说的问题你的低电平不是和+5的地共地的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人