用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
急! 三菱Q系列PLC的使用
上一主题
下一主题
wangyoufei
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wangyoufei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-12-06 20:00
全看
|
小
中
大
各位好,我用三菱的Q02HCPU编程时,给PLC传输了程序后,为什么CPU上的Run灯没有亮,bat 灯亮??另外 ,当切换当监视模式下,输出也没反应,输出用的QY41P,输出电源和地都已接。
谢谢答复!!
分享
wangyoufei
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wangyoufei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-12-06 21:41
全看
|
小
中
大
强制输出没反应啊, 是不是要写完程序后需要做什么设置啊?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
急! 三菱Q系列PLC的使用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问