各位好,我用三菱的Q02HCPU编程时,给PLC传输了程序后,为什么CPU上的Run灯没有亮,bat 灯亮??另外 ,当切换当监视模式下,输出也没反应,输出用的QY41P,输出电源和地都已接。
谢谢答复!!
分享
konev
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看konev的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-12-07 09:10
全看
|
小
中
大
1、BAT是电池电量低报警,正常情况下,没有电池PLC应该也可以运行,只是不能保存程序。
2、如果PLC的RUN开关已经拨到RUN一侧,PLC的MOD灯亮么?如果MOD灯不亮的话,有可能PLC基板出现问题或Q Bus连接的设备出现了问题。