急! 三菱Q系列PLC的使用
上一主题
下一主题
wangyoufei
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wangyoufei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-12-06 20:00
全看
|
小
中
大
各位好,我用三菱的Q02HCPU编程时,给PLC传输了程序后,为什么CPU上的Run灯没有亮,bat 灯亮??另外 ,当切换当监视模式下,输出也没反应,输出用的QY41P,输出电源和地都已接。
谢谢答复!!
分享
yjp-gyl
忙里偷闲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
712 个
工控威望:
289 点
下载积分:
2096 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2007-04-28
最后登录:
2018-08-23
查看yjp-gyl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-12-07 09:40
全看
|
小
中
大
一,先把PLC的电池装上,取消掉BAT报警.
二,PLC的指拨开关到RUN.
三,强制输出有无反应,有的话,是外部接线问题.没有反应的话,检查程序有无问题.
四,模块是否在扩展基板上面,通讯口旁边的基板要短接到一的位置.