jeay
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 233 点
下载积分: 655 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2010-03-28
最后登录: 2025-01-04
查看jeay的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-28 19:41
接触器允许温升是多少?我现在正在调试一设备用的是天水213的接触器设备还在调试中,确发现接触器烫的惊人呀!硅钢片的温度有100多度,可产家说他们的检测报告是正常的这让人很是百思不行其解本人所知一般不超过45度
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-29 20:29
线圈应该有温升等级的,不过100多度应该是不大正常了,楼主可以用它摊鸡蛋了。
饿米豆腐