705494530
705494530
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1784 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2010-09-28
最后登录: 2024-12-03
查看705494530的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-28 13:12
进口压机的电控部分新做,用三菱FX2n,压缩包内含注释,输入输出点,内部DM区注释。可作为初学者范例来研究!参考!很难得的啊!下载的朋友一定要厚道的顶起来啊!文件大小24.3KB / 更新时间2010-09-13。下载链接:http://www.tianyikj.com.cn/Down/three/201106060225R0111306988646.html
[ 此帖被705494530在2011-07-03 00:06重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(wsir123) 感谢分享
  • 下载积分:+1(donghui) 支持原创
  • 博采众家之长,学无止境!技术水平提高之速度莫快过于大家的相互探讨和学习。鑫创科技
    自动化工程有限公司与您同行!
    donghui
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看donghui的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-09-28 13:53
    LZ你好;改造后在主缸压力稳定性方面效果怎样?  顶起来先
    donghui
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看donghui的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-09-28 14:15
    有些国产压机在压力控制方面做的不是很好,是没有压力比例阀那种,这样的机子要控制最后一次主缸压力与设定压力误差在3-5bar范围内,在电气控制方面与程序方面,LZ有什么好办法?谢谢
    楼主留言:
    可通过纯压力压制,不到压力不进入下一道工序,但必须编制最大循环时间超出报警。
    donghui
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看donghui的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-09-29 12:10
    莱斯压机动梁编码器是LA66-SSI输出的吧,这种编码器除西门子和施耐德外还可以直接接哪种PLC?不要说换成国产的那种拉杆式模拟量输出的位移传感器,也不用SSI转换模块或仪表,就用莱斯原配的动梁传感器。
    楼主留言:
    欧姆龙cp1h的 ,就可以了。