zx393142053
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zx393142053的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-27 21:29
三菱FX2N系列PLC编程中怎么写(当输入接通后,定时器开始工作直到设定时间到了定时器停止工作,在定时器工作的时候不管输入条件是否关断和接通都不影响定时器工作)


希望高手们解答啊
zx393142053
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zx393142053的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-27 22:43
非常感谢呢!!!!