楼主  发表于: 2010-09-27 17:44
图片:
见图:
左图和右图的接法一样吗?是不是左图的接法错误呀?是不是只能进站1再进站2?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-28 11:32
按照西门子profibus-dp协议只能是右图能够通讯。同时需要把Y-LINK;站2的DP头终端电阻开关打到ON位置。