见图:
左图和右图的接法一样吗?是不是左图的接法错误呀?是不是只能进站1再进站2?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-28 11:32
全看
|
小
中
大
按照西门子profibus-dp协议只能是右图能够通讯。同时需要把Y-LINK;站2的DP头终端电阻开关打到ON位置。