ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-27 09:20
近三个月内,我已经遇到很多起三菱FX系列PLC通讯口烧坏情况
拆开PLC检查,通讯芯片以及周边的二极管有烧毁
并且这些PLC都是用EVIEW或威伦的屏连接的
我没有调查具体屏的型号,但问题肯定与屏和连接电缆有关系

以下是几个例子,可供参考:

武汉某客户:
EVIEW屏连接FX1N-40MT-001,同时屏连接电脑,给屏供电部分某处短路,空开跳闸。结果PLC的通讯口,屏的串口皆烧毁。

济南某客户:
EVIEW屏连接FX1N-40MR-001,据称是刚插上通讯电缆时,PLC通讯口坏。

连云港某客户:
威伦屏与FX2N-32MR-001连接,PLC通讯口烧毁,过程不明。

温州某客户:
FX1N-60MT 通讯口烧毁23个!
他的使用方法是这样:需要修改参数时,再拿威伦屏去连接PLC,不改参数时不连接,是带电插拨的。因为经常要改这些PLC的参数,他只有一个屏,所以经常插来拨去,就烧了很多。

综上所述,我认为以下情况会导致PLC通讯口烧坏:

1,屏与PLC都通电时进行插拨通讯电缆
2,两者正常连接时,PLC或屏瞬间掉电再突然上电

请大家引起注意,避免类似故障
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-28 07:55
应该是屏的产品设计的原因,

这就是产品的档次的差别。为什么别的就没有问题呢。

能用是一回事,效果是另外一回事。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。