近三个月内,我已经遇到很多起三菱FX系列PLC通讯口烧坏情况
拆开PLC检查,通讯芯片以及周边的二极管有烧毁
并且这些PLC都是用EVIEW或威伦的屏连接的
我没有调查具体屏的型号,但问题肯定与屏和连接电缆有关系

以下是几个例子,可供参考:

武汉某客户:
EVIEW屏连接FX1N-40MT-001,同时屏连接电脑,给屏供电部分某处短路,空开跳闸。结果PLC的通讯口,屏的串口皆烧毁。

济南某客户:
EVIEW屏连接FX1N-40MR-001,据称是刚插上通讯电缆时,PLC通讯口坏。

连云港某客户:
威伦屏与FX2N-32MR-001连接,PLC通讯口烧毁,过程不明。

温州某客户:
FX1N-60MT 通讯口烧毁23个!
他的使用方法是这样:需要修改参数时,再拿威伦屏去连接PLC,不改参数时不连接,是带电插拨的。因为经常要改这些PLC的参数,他只有一个屏,所以经常插来拨去,就烧了很多。

综上所述,我认为以下情况会导致PLC通讯口烧坏:

1,屏与PLC都通电时进行插拨通讯电缆
2,两者正常连接时,PLC或屏瞬间掉电再突然上电

请大家引起注意,避免类似故障