近三个月内,我已经遇到很多起三菱FX系列PLC通讯口烧坏情况
拆开PLC检查,通讯芯片以及周边的二极管有烧毁
并且这些PLC都是用EVIEW或威伦的屏连接的
我没有调查具体屏的型号,但问题肯定与屏和连接电缆有关系
以下是几个例子,可供参考:
武汉某客户:
EVIEW屏连接FX1N-40MT-001,同时屏连接电脑,给屏供电部分某处短路,空开跳闸。结果PLC的通讯口,屏的串口皆烧毁。
济南某客户:
EVIEW屏连接FX1N-40MR-001,据称是刚插上通讯电缆时,PLC通讯口坏。
连云港某客户:
威伦屏与FX2N-32MR-001连接,PLC通讯口烧毁,过程不明。
温州某客户:
FX1N-60MT 通讯口烧毁23个!
他的使用方法是这样:需要修改参数时,再拿威伦屏去连接PLC,不改参数时不连接,是带电插拨的。因为经常要改这些PLC的参数,他只有一个屏,所以经常插来拨去,就烧了很多。
综上所述,我认为以下情况会导致PLC通讯口烧坏:
1,屏与PLC都通电时进行插拨通讯电缆
2,两者正常连接时,PLC或屏瞬间掉电再突然上电
请大家引起注意,避免类似故障
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1219 个
工控威望:
1320 点
下载积分:
3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2024-12-05
查看qinchenglim的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-28 09:18
全看
|
小
中
大
我记得威伦屏与三菱FX 系列 PLC联机时要用一个转换电缆,因为FX系列PLC用的都是422通讯,两年前用过几个威伦的屏,现在都用Proface,感觉比威伦的好多了