houjunli12
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 488 点
下载积分: 640 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2009-11-20
最后登录: 2019-01-26
查看houjunli12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-27 08:15
1,编码器如何接到Q系列PLC。
2。如何编程,用的是什么指令。
3。我用A。B。Z3个脉冲的编码器,要Z零脉冲到开始计数要怎么编程。
三菱的没用过,看手册不怎么理解,希望高手指点下,谢谢
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-27 22:49
用FX的就用过,我是要来要来测速和做电磁阀的开关,用高速计数指令,Z相是用来复位计数器的(硬复位),用来开始计数可以,Q的就没有真正使用过,我想也不会
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-06 13:33
引用
引用第7楼houjunli12于2010-09-29 11:40发表的  :
我这里的最快速度是1.2秒一转,用X40-S1应该足够了,不知道X40-S1外接图怎么接,程序里需要怎么设置X,FX不是高速计数的时候自己规定的X1,X2,X3被高速用,那Q系列的X40-S1程序里需要怎么设置,要用什么指令呢



1.2秒一转,你的编码器的是多少脉冲?若是1000的,还是要用高速计数模块,虽然X的响应时间足够快,但是要算上PLC的运算时间就不够,用X40-S1,在PLC参数中设置输入的响应时间设为最高,其他的就与应用输入点来对待,Q系列输入模块是不带高速输入的,与编码器接线时用计数器的话,不能应用硬件复位的,要软复位的,这个就限制了输入点的速度响应时间。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420