houjunli12
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 488 点
下载积分: 640 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2009-11-20
最后登录: 2019-01-26
查看houjunli12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-27 08:15
1,编码器如何接到Q系列PLC。
2。如何编程,用的是什么指令。
3。我用A。B。Z3个脉冲的编码器,要Z零脉冲到开始计数要怎么编程。
三菱的没用过,看手册不怎么理解,希望高手指点下,谢谢
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-28 17:54
图片:
一般使用Q系列的PLC,ENCODER要外加模块.
ENCODER的输出方式分為,开集极与差动式及PNP与NPN
所以三菱的模块,就有所不同,QD62D[E]
1.附图供你参考[之前我做的项目]
2.使用[U?\GXXXX]指令把QD62D[E]的BUFFER移动至QCPU做运算.
  宣告模块方面,做在QCPU INITAIL上,开机只对模块宣告一次.
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-09-28 18:05重新编辑 ]