1,编码器如何接到Q系列PLC。
2。如何编程,用的是什么指令。
3。我用A。B。Z3个脉冲的编码器,要Z零脉冲到开始计数要怎么编程。
三菱的没用过,看手册不怎么理解,希望高手指点下,谢谢
分享
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
564 个
工控威望:
1150 点
下载积分:
721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间:
2010-06-03
最后登录:
2024-06-03
查看jonnyhsieh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-28 17:54
全看
|
小
中
大
图片:
一般使用Q系列的PLC,ENCODER要外加模块.
ENCODER的输出方式分為,开集极与差动式及PNP与NPN
所以三菱的模块,就有所不同,QD62D[E]
1.附图供你参考[之前我做的项目]
2.使用[U?\GXXXX]指令把QD62D[E]的BUFFER移动至QCPU做运算.
宣告模块方面,做在QCPU INITAIL上,开机只对模块宣告一次.
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-09-28 18:05重新编辑 ]