zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-12-21
查看zhong1946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-26 20:24
所做过类似的工程分享:
4台水泵恒压供水,用水量最大时工频运行3台,变频1台;用水量最小时仅1台变频运行;任何时候变频器只能拖动一台泵。
动作逻辑:压力低时频率增加直到上限,压力仍低时切换到工频,接着变频归零后切换到启动下一台泵(增泵)。压力持续偏高时依“先开先停”之原则逐一断开工频(减泵)。
使用接触器8个,变频器1台,PLC1个,压力检测无论使用压力传感器、远传压力表加A/D模块等,加泵或减泵时总还是要一个开关量的,所以说以下PLC梯形图所示仅为基本动作逻辑,不包含滤波/模数转换/PID等,非完整实际工程程序,接线图亦未画出。
有兴趣的来分析一下动作,假如需要增加一台水泵,以此程序为蓝本如何修改工频逻辑??
程序文件已上传,RAR解压后用GX_Developer打开和模拟。



4泵恒压基本逻辑.rar (12 K) 下载次数:398
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(zhangzhitao) 感谢分享!
    天津电气成套
    创菱(天津)科技有限公司
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 811 个
    工控威望: 676 点
    下载积分: 311 分
    在线时间: 144(小时)
    注册时间: 2008-04-28
    最后登录: 2023-12-03
    查看天津电气成套的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-08-08 10:02
    学习一下!
    不用PLC也行,可以采用微电脑控制器,可以拖动4台水泵。
    做程序也可以参考这种仪控制器的模式。
    变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
    网址:http://www.tjclkj.cn/
    QQ:1792595232
    邮箱:1792595232@qq.com