电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5172 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-11-15
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-26 19:46
今天帮朋友修理空压机,电动机新修理过,电机铭牌注明为三角形接法,4KW,但修理铺结为Y型,我接好线,启动电机,用钳形表测量三相电流,奇怪有一相电流没有,其他两相为2.1A,测试电机端电压380V都正常。后我改为三角形接法,三相电流均在11A左右,最终我还原为Y型,套上皮带,让电机带上负载,测试进线电流,都在3A左右,我有把皮带卸掉,测试电机空载电流,有一相电流没有,其他两相为2.1A,真的太奇怪了
你遇到过吗,
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-19
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-27 19:16
我也遇到过断路器下有一相没电流,电压380正常。后来换掉断路器,处理接线处的线路老化后3相电流正常。