电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-12-26
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-26 19:46
今天帮朋友修理空压机,电动机新修理过,电机铭牌注明为三角形接法,4KW,但修理铺结为Y型,我接好线,启动电机,用钳形表测量三相电流,奇怪有一相电流没有,其他两相为2.1A,测试电机端电压380V都正常。后我改为三角形接法,三相电流均在11A左右,最终我还原为Y型,套上皮带,让电机带上负载,测试进线电流,都在3A左右,我有把皮带卸掉,测试电机空载电流,有一相电流没有,其他两相为2.1A,真的太奇怪了
你遇到过吗,
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83699 分
在线时间: 1527(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-12-27
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-28 10:48
这相也不烧电机...还是不可思议