如何用PLC计算流量计的数据,然后达到一定流量后控制电磁阀工作。是用流量计的4--20mA输出好呀,还是用脉冲输出好?
sl0301
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 348 点
下载积分: 834 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2008-04-17
最后登录: 2024-11-22
查看sl0301的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-03 10:21
瞬时流量的话  用4-20mA比较好了
累积流量的话  用脉冲了,PLC可以用高速计数器