liupei1899
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 444 点
下载积分: 13557 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2010-03-28
最后登录: 2022-10-30
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-25 22:39
请问90KW的三相电机应选用多大规格的电缆?(铜芯和铝芯各是多少),谢谢
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-27 08:15
选线和你的距离有关,长的话选75可以的,近的话就是50也可以。关键看压降