yizhong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 206 点
下载积分: 658 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-02-19
最后登录: 2020-06-02
查看yizhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-25 19:22
3台蒸饭箱总共60KW三相电源输入该用多大的电缆,并且每台分有两组(每组12KW,)可分别控制该用多大空气开关
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-25 21:06
题目问多大电缆,内容又问多大的空开,楼主到底是问什么?
蒸饭箱同电加热器差不多,都是阻性负载,根据经验公式电流大约等于1.5倍的功率,即18A
正常情况下,到每组的电缆用4个mm平方应该可以,不过可考虑高一档6个的
分开关选25A的
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-26 08:05
引用
引用第4楼yizhong于2010-09-26 07:30发表的  :
总电缆该用多大平方

考虑周边环境温度因素,35个平方
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-28 12:33
引用
引用第8楼wlw于2010-09-27 21:18发表的  :
60KW,3相电源380V,总电流是120A,需总电缆50平方,

阻性负载,电流是不可能达到2倍的功率