3台蒸饭箱总共60KW三相电源输入该用多大的电缆,并且每台分有两组(每组12KW,)可分别控制该用多大空气开关
wlw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2016-12-06
查看wlw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-27 21:18
60KW,3相电源380V,总电流是120A,需总电缆50平方,