开始是将电磁阀的引线直接接到PLC的Y点上,在初期的运行中还正常。
后来就出现了某一个输出点(都是连接的电磁阀,小型的)输出异常的情形:常闭或常开等误动作。
后查询,得知PLC的输出触点后面不能直接连接电磁阀,需加泄放二极管或者中间继电器(中间继电器也需加泄放二极管)。
请问:1、此泄放二极管在高速的状态下用什么型号的好?(每秒都有动作,动作时间300ms左右),1N4007或1N4148?
2、加了泄放二极管后能不能解决问题?
3、此问题与泄放二极管有关系吗?
感谢指教!
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1611 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-10-09
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-27 23:34
全看
|
小
中
大
MT一般都可以直接接常用的电磁阀,响应时间若是300MS,的,估计继电器是没有这样快的响应时间,若是怀疑功率不足的,可以加固态继电器,一般也不用家续流二极管,固态的看你是用直流还是交流电磁阀来选用。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420