楼主  发表于: 2010-09-25 13:54
开始是将电磁阀的引线直接接到PLC的Y点上,在初期的运行中还正常。
后来就出现了某一个输出点(都是连接的电磁阀,小型的)输出异常的情形:常闭或常开等误动作。
后查询,得知PLC的输出触点后面不能直接连接电磁阀,需加泄放二极管或者中间继电器(中间继电器也需加泄放二极管)。
请问:1、此泄放二极管在高速的状态下用什么型号的好?(每秒都有动作,动作时间300ms左右),1N4007或1N4148?
      2、加了泄放二极管后能不能解决问题?
      3、此问题与泄放二极管有关系吗?

感谢指教!
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-25 16:00
MT的正确用法是驱动中间继电器,然后再由继电器驱动电磁阀,MR的相对控制电流大点,最好也通过中间继电器来过渡一下,可避免PLC的损坏,继电器总比PLC来的便宜一点。