虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-25 13:54
开始是将电磁阀的引线直接接到PLC的Y点上,在初期的运行中还正常。
后来就出现了某一个输出点(都是连接的电磁阀,小型的)输出异常的情形:常闭或常开等误动作。
后查询,得知PLC的输出触点后面不能直接连接电磁阀,需加泄放二极管或者中间继电器(中间继电器也需加泄放二极管)。
请问:1、此泄放二极管在高速的状态下用什么型号的好?(每秒都有动作,动作时间300ms左右),1N4007或1N4148?
      2、加了泄放二极管后能不能解决问题?
      3、此问题与泄放二极管有关系吗?

感谢指教!
虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-25 14:09
有的时候是Y2,有的时候是Y5,别的点还没有问题。
程序没有问题。
PLC是全新的。
电柜内只有一个伺服驱动器、24V的开关电源、4个中间继电器。应该没有干扰的。目前先弄了几个二极管接在接线端子上面了。
虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-25 14:11
引用
引用第2楼zyspcb于2010-09-25 14:09发表的  :
请问PLC输出点是交流还是直流,如果是交流改成24V直流驱动中间继电器进行二次放大,用中间继电器驱动电磁阀电路稳定,直流直接驱动即可


是直流直接驱动的。
虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-28 20:11
非常感谢sjm213帮忙加分。
感谢大家的解答。
目前是采用的加了一个续流二极管。
如果还出现问题的话,再采用直流控制直流的固态继电器。
但愿此问题是因为此产生的,不然就要换PLC了。
虚心求教
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看虚心求教的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-03 22:25
看来要考虑加接固态继电器了。
目前用的是续流二极管。