开始是将电磁阀的引线直接接到PLC的Y点上,在初期的运行中还正常。
后来就出现了某一个输出点(都是连接的电磁阀,小型的)输出异常的情形:常闭或常开等误动作。
后查询,得知PLC的输出触点后面不能直接连接电磁阀,需加泄放二极管或者中间继电器(中间继电器也需加泄放二极管)。
请问:1、此泄放二极管在高速的状态下用什么型号的好?(每秒都有动作,动作时间300ms左右),1N4007或1N4148?
2、加了泄放二极管后能不能解决问题?
3、此问题与泄放二极管有关系吗?
感谢指教!
分享
zyspcb
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
152 个
工控威望:
375 点
下载积分:
904 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2017-12-01
查看zyspcb的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-09-25 14:09
全看
|
小
中
大
请问PLC输出点是交流还是直流,如果是交流改成24V直流驱动中间继电器进行二次放大,用中间继电器驱动电磁阀电路稳定,直流直接驱动即可