用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教三菱模拟量模块FX0N-3A用法
上一主题
下一主题
luoxsh
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看luoxsh的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-12-05 12:32
全看
|
小
中
大
三菱FX0N-3A,为两路输入,一路输出。但是两路不可以一路4-20MA电流输入,一路0-10V电压输入,我现在现场就是一路电流,一路电压,请教高手指点,如何解决?
另外当为两路电流输入时,是否两路的IIN和VIN端子都必须连接,还是只接其中一路的IIN和VIN?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教三菱模拟量模块FX0N-3A用法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问